城乡燃气管理条例范文【最新8篇】

2016年10月21日黑龙江第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,

城镇燃气管道管理条例 篇1

关键词:民用住宅、天然气管道、设计难点

【分类号】:TU758.7

一、内置式厨房。

图1

本文所说的内置式厨房,就是指民用住宅中,四周都不靠外墙的厨房。如图1所示,厨房四周都是其它房间,各有其生活用途。很明显,内置式厨房属于暗厨房范畴。对这类厨房燃气管道的设计要求,《城镇燃气规范》(GB50028-2006)中已有明确要求,设计时必须严格遵循,具体参见(10.2.21、10.2.23、10.4.4),在此不再一一阐述。在这里,我们着重探讨一下燃气管道的引入问题。以图1为例,如果将燃气管道引入厨房燃气立管位置,只能穿起居室。而管道穿越起居室这一行为,虽然采取相关安全措施后并不违返规范要求,但是实际操作中会增加住户的不安全感,且燃气管道作为公共设施,也严重侵犯了该住户的私人空间,极易引发后续纠纷。

像这种情况,在实践中我们一般选择以下方案:先将燃气主管道引至屋面层(可沿外墙架空敷设或在管道井内敷设),再从屋面布管,将各支管沿各厨房立管位置下返。这种方法,很好的解决了引入难的问题,但要注意以下问题。

管道防雷措施

具体参见《城镇燃气室内施工与验收规范》(GJJ94-2009)中第4.3.14、4.3.15款的规定。

(2)屋面防水措施

必须着重做好该工作,宜提前与房地产协商,由房地产自行委派专业防水施工队伍制作。

(3)高层外立管的补偿措施

由于室外环境温差较大,外立管会产生较明显的胀缩变形和热应力,必须采用有效的补偿措施来消除应力。如增加弯管提高自然补偿能力或在立管上加波纹补偿器等。对多层而言,因立管高度有限,立管因温差产生的变形很小,可以忽略不计。

(4)在管道井内敷设时,需满足《城镇燃气规范》(GB50028-2006)中10.2.27的要求。

此外,对高层来说,顶层用户所承受的附加压头、架空外立管的固定方式、施工方法的可行性等等都要考虑周详。而且因干管较长,立管又是从上向下返,管径较正常的底层引入方式要大,因此工程造价也会提高。

二、单身公寓

图2 图3

最近几年,针对城市年轻人的需求,单身公寓大行其道。单身公寓一般就是一至两间房间。开发商仅将卫生间分隔出来,其余或是厅、卧一体(如图二),或是分为厅、卧两间(如图三),厨房并没有单独分隔。

根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中10.2.26条规定:“燃气立管不得敷设在卧室与卫生间内”,可见厅卧一体的单身公寓,如图二,如果没有单独分隔空间的厨房,是不允许装燃气管道的。所以,在进行此类厨房的燃气管道设计前,必须要求开发商将厨房空间用防火墙单独分隔出来,再按其是否有直通室外的门窗来判断其性质是否属暗厨房,最后按规范要求进行设计。

对于图三中的厨房结构,我们不妨再分析一下。这类厨房正常条件下可以通过客厅的门窗实现通风换气,但在寒冬酷暑,人们开空调时往往会将门窗长期紧闭,形成事实上的“暗厨房”,所以我们也应将其列入暗厨房范畴,按相关暗厨房要求进行设计。

三、挑高建筑和跃层结构

近几年出现了不少挑高结构的建筑,层高一般在5m以上,给用户充分的装修想象空间,由用户自行分隔成两层,并划分各房间功能。像这种结构,厨房上层空间就可能会被用户作为卧室使用。另外,随着人们对住宅品味的追求,跃层结构也应运而生,这种“公寓楼里的小别墅”结构灵动,厨房上层有不少就是卫生间或卧室。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中10.2.26条规定:“燃气立管不得敷设在卧室与卫生间内”,因此上述挑高结构和跃层结构的厨房内都无法安装燃气立管。

我们的解决方案有以下两种:

(一)将各立管完全移至室外,沿建筑外墙敷设。如果靠近厨房外墙有放置空调外柜机的搁板,燃气管道就沿搁板内侧较隐蔽位置放置,最大程度的减小对建筑美观的破坏。

优点:安全性好,彻底避免了燃气立管穿越卧室、卫生间的现象。

缺点:(1)各立管严重影响建筑外立面美观。

(2)对高层而言,施工难度加大。并且要注意两个方面,一是防雷措施。二是高层外立管的补偿措施。具体情况前文中已有论述,在此不再重复。

(二)利用公共管道井或砌燃气管道专用管道井,将燃气管道敷设在管道井内。相关技术要求见《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中10.2.27款。

优点:美观。

缺点:(1)施工空间紧张,施工难度大。

(2)设计压力、选材、施工要求都很严格,成本造价高。

四、开放式厨房

图4

开放式厨房是指将厨房与餐厅或与客厅合成一个无任何隔断的空间。在欧美国家,大多数厨房都是开放式的,最近几年,随着人们的生活水平的提高和生活节奏的加快,我国开放式厨房在新居装修中比例越来越高。针对这种市场需求,不少房地产推出了这种户型,厨房与客厅没有分隔,完全交由用户自理。如图五,这种情况下,在烟道与外窗间没有安装空间的条件下,立管位置也需要斟酌。

像这种情况,可以采取的方案一般有两种。

(一)采用室外集中挂表方式。

优点:节省室内空间,用户欢迎,且利于燃气公司运营。

缺点:(1)只适用于多层。

(2)《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中10.3.2条规定,“燃气表的环境工作温度应高于零摄氏度”,这在我国北方、中方大多数地方都不能满足。

(3)占用建筑室外空间,影响建筑外立面美观,房地产多不愿采用。

(二)将立管紧挨烟道南侧放置

具体情况,上文中已有描述,在此不再重复。

五、带阳台的厨房

不少建筑中,厨房还会附带一个小阳台。考虑部分用户在装修时喜欢将阳台和厨房打通,甚至将厨房移至阳台的现象,燃气立管与挂表位置的选择也要慎重。

在建筑设计中,阳台一般承重性能有限,在阳台上设置橱柜可能会破坏房屋的安全性,因此,将阳台改为厨房的做法本身不合理。在进行燃气管道设计时,我们还是应以建筑功能分区为依据。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中10.2.8条规定,“橡胶软管不得穿墙、顶棚、地面、窗和门”,所以设计时,一定要将表后燃气管部分引至厨房内。而立管和挂表位置则可灵活掌握。以图六为例,就可以在阳台上放置立管和计量表,表后管穿墙引至厨房内即可。

图5

六、商住两用楼

有些建筑物底层或一、二层为商业住宅,三层及以上为住宅。一般沿街的门面房大抵如此。如建筑中厨房放在沿街侧,安装燃气管道时,一般不免要将主管架空很长距离,影响外立面美观。但这种情况,可以参见下面三种方法:

(1)对楼顶为平屋顶结构的多层,可选择沿楼顶架空,立管下返的方式。对高层而言,因此方法造价较高,应视综合情况而定。

(2)尽量将燃气主干管放置在装饰性造型或广告牌位置的后侧。

(3)对不可避免的架空管道,尽量漆成和建筑主体相近的颜色,减少对外立面的影响。

结束语:

本文中所讨论的燃气管道安装方法,除室外集中挂表可选用铝塑管外,其余都是仅指管材为钢管的安装方法。随着燃气管新管材如铜管、不锈钢波纹管的开发应用,燃气管道安装方式也在不断的改进,如暗封、暗敷等。但因这些安装方式成本高,目前只适用于极少部分高档住宅。对更多的普通住宅,室内燃气管道仍以钢管安装为主。在住宅型式日益多元的今天,民用住宅燃气管道设计必须要综合考虑多方面因素,既要符合规范、安全实用,又要利于运营、检修方便,此外还要考虑美观和人性化问题,才能最终确定出切实可行的设计方案。

参考文献

[1]《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006);

城镇燃气管理条例最新版 篇2

第三十九条 燃气管理部门应当会同****制定燃气安全事故应急预案,建立燃气事故统计分析**,定期**事故处理结果。

燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案,配备应急人员和必要的应急装备、器材,并定期**演练。

第四十条 任何单位和个人发现燃气安全事故或者燃气安全事故隐患等情况,应当立即告知燃气经营者,或者向燃气管理部门、*机关消防机构等****和单位报告。

第四十一条 燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系,发现燃气安全事故隐患的,应当及时采取措施消除隐患。

燃气管理部门以及其他****和单位应当根据各自职责,对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行**检查,发现燃气安全事故隐患的,应当通知燃气经营者、燃气用户及时采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,燃气管理部门以及其他****和单位应当**采取措施,及时**消除隐患,有关单位和个人应当予以配合。

第四十二条 燃气安全事故发生后,燃气经营者应当立即启动本单位燃气安全事故应急预案,**抢险、抢修。

燃气安全事故发生后,燃气管理部门、安全生产**管理部门和*机关消防机构等****和单位,应当根据各自职责,立即采取措施防止事故扩大,根据有关情况启动燃气安全事故应急预案。

第四十三条 燃气安全事故经**确定为责任事故的,应当查明原因、明确责任,并**予以追究。

对燃气生产安全事故,依照有关生产安全事故报告和**处理的法律、行政法规的规定报告和**处理。

城镇燃气管理条例范文 篇3

1城镇燃气用量及其特点

1.1城镇燃气用量增长迅速

据统计,我国在1990~2010年,城镇天然气消费量的平均增长速度达到了10.1%。仅在2010年,全国天然气的消耗总量就突破了1000亿m3,比2009年增加了18.2%,占世界天然气总消耗量的3.4%,成为全世界第四大天然气消费国。预计2015年全年的天然气消耗量将达到1920亿m3,而到2020年,总消耗量将达到3041亿m3。在此背景下,我国在21世纪制定了多项环境整治条例,加大了天然气的开采能力并大量进口天然气,以弥补国内天然气供应的不足,满足经济发展和居民生活的需要。

1.2城镇燃气用量的特点

城市的燃气用量受季节气温、居民的饮食起居的影响较大,通常具有一定的规律性和周期性。例如,在节假日,相同用户的日用气量会增加,而每天的早、中、晚三个时段,用气量会处于高峰时段,具有一定的规律性;当一年之中的某个季节,某个用户的日用气量几乎相同并趋于稳定。

1.2.1节假日用气量的特点。当逢节假日尤其是春节、十一等长假期间,大多数工业用户停业,此阶段以城镇居民的生活用气为主,因此,综合型的城市燃气公司,会在此期间出现燃气用量明显下降的现象。但如果是单纯为城镇居民供气的燃气公司,其日供气量会有一定的增加。另外,我国的一些民俗,如春节“初一不生火”等,也会对日用气量带来一定的影响。

1.2.2早、中、晚时段的用气量特点。纯民用的天然气用户,其日用气量的高峰出现在早7∶00~8∶00、中12∶00~13∶00、晚18∶00~0∶00三个时段,也是大部分居民做饭的时间段。这三个时段之间是用气量的低谷,纯民用的天然气公司会在此阶段瞬时出现流量为零的情况。

1.2.3季节性用气量的特点。在寒冷的冬季,由于家庭空调或取暖设备的持续使用,会产生瞬时燃气用量加大的情况;而在夏季,由于气温较高,工业用户和居民生活用气量也会出现降幅。据统计,冬季的城镇燃气用量几乎是夏季燃气用量的两倍。

2城镇燃气用量的供需平衡措施

2.1天然气用户的调峰措施

2.1.1燃气用户的数据化、信息化和动态化的分析。燃气公司的燃气用户档案可清楚地反映用户的用气结构和价格、生产经营、业务信息、供气设备等信息,为用户的管理提供了可靠的鉴定依据,但在燃气用量的记录与分析方面却较为薄弱。为此,城市燃气公司应引进具有营销信息系统的管理软件,对用户档案进行动态化、数据化、信息化的管理,分析用户的燃气节日用量、日三峰和季节性的变化规律,为用户的用量控制、天然气供求平衡管理、居民用气保障提供精确且可靠的数据支撑平台。

城镇燃气用户在气候温度变化较大的情况下,燃气用量相对较大,气候温度趋于稳定时,燃气用量相对较小,而对于工业性用户,其用气量则相对较稳,为此,通过分析城镇燃气用户的夏季与冬季的日最高、最低用气量,可推算出用户季节性的日用气量的峰值和峰谷差。用户的季节性用气量峰值,可大概推断出所辖区域供气管网的适应能力,再根据日用气量的峰值和峰谷差,制定管网检修和移峰填谷方案,确保居民生活和生产的安全运行。

2.1.2制定短期供气应急预案。燃气公司应制定短期供气应急预案,当城镇燃气供应全天仅在早、中、晚三峰供气能力不足,其他时段供气富余时,应采取错峰为主要调峰措施;当燃气公司全天供气总量不足时,除了要启动储气设备中的燃气以补充供量外,还要采取LNG停用、压减等措施,同时要根据用气单位的生产情况,选择大型且负荷系数较高的用户,对其进行临时供气中断、调减用气量。

2.1.3利用缓冲用户进行调峰。为了平衡季节性和日不均匀性用气,可将一些城镇的大型燃气工业用户视为燃气供应的缓冲用户,在日三峰或冬季用气高峰时,这些缓冲用户改用液体燃料或固体燃料,燃气供应以保障居民日常生活为主;在夏季或用气低峰时,可将余气供于它们使用;与缓冲用户协商,调整其休息日和作息时间,平衡不均匀性的用气问题。另外,燃气公司要及时掌握缓冲用户的计划与实际用气量,在居民区或公共建筑用户管网处,也要设置一些燃气总计量表等测点,监测用气量的变化情况,做好燃气供应的计划调配。

2.2设备调峰措施

2.2.1加强环网和储气设施的现代化建设。目前,城镇燃气公司对用户的供气管理主要采用的是强化对输配气站的操作管控频率,包括在早、中、晚三个时间段增加燃气的供应量、供气压力和调解阀门。此管控措施,一方面能够确保计划指标内的燃气用户能够正常用气,另一方面则可以保证输送管网的运行安全。但是,如冬季采暖期,某个时段的用气高峰值常超出输送管网的输配能力,而且随着居民用气的普及化,这种常用的调峰方式已经无法彻底保障居民的正常用气。

为此,城镇燃气公司应加强环网和配套储气设施的现代化建设,并在与上游单位签署供气合同或协议时,要重点考察上游单位环网和储气设备的建设与发展,监督上游单位的合同履行情况,以此作为燃气公司的燃气供量增长和采取调峰措施的前提条件。在确保自我正常行销的状况下,实现与供方共同维护城镇燃气的正常供应、保障城镇燃气用户用气的稳定。

2.2.2地下储气调峰。修建地下储气库是当今世界主要的一种天然气储存形式,也是目前最为有效的调峰措施。地下储存的天然气主要是为了在日或季节性的燃气用量波动期间,保证用气高峰期的供气量。另外,在供气系统出现突发事故时,也可作为应急储备或国家的战略储备。地下储气库通常修建在用气负荷的中心附近,这主要是为了保证在用气量发生变化时,地下储气库能够及时地对其做出反应。尤其是供气量受输气系统管道等限制,极易出现供气不足的情况,地下储气库则必须修建在输气管道的尾端附近,这样才能彻底发挥出地下储气的调峰作用。

2.2.3液态(LNG)储存调峰。天然气其主要成分为甲烷,在零下162℃时为液态,而对于液态燃气储存的储罐,只需要满足抗压0.056MPa即可,同时要求储罐具有良好的绝热效果,因此,该储存方法比较安全。将大量液化后的天然气储存在特殊低温的储罐或冻穴储气库中,在用气高峰阶段,启动LNG气化器并将气化后的燃气送入管网,增加燃气的输送量;在用气低谷时,LNG调峰站停止工作,多出的天然气进入液化站液化并进入储罐中储存。液态储存是以天然气低温液态的形式储存,其气化过程比较方便,负荷的调节范围较广,可适用于各种情况的供需平衡调峰,但是这种措施一般储存量较大,量少则经济上不合理。

2.2.4管道储气调峰。管道储气是通过对埋设于地下的一组或几组高压钢管中的燃气加压,利用高压下燃气的可压性以及其与理想气体的偏差,而进行储气的一种方法。这种方法是将高压钢管视为储气罐,虽然管内空间有限,但可承受较高的压力,通过高压可使管内储气量大大增加。在夜间用气低峰时,向管道内加压,将燃气大量储存于管道内,白天用气高峰时,再将储存于管道内的燃气输送至用户。管道储气式的调峰方法主要是为了解决日或小时内的短期燃气供需平衡的调峰方法。另外,这种方法的储气量相对较小,占地面积较大,并且要增加压缩机和减压等设施,投资费用较高。

2.2.5储气罐调峰。储气罐为钢制且分为立式或卧式筒形和球形的储气设备,在用气高峰时,将储气罐内的天然气输送至管网以增加天然气的供应量;在用气低谷时,再将多出的天然气储存于储气罐内,以备后用。这种调峰措施主要用在对城镇燃气配送过程中的昼夜或小时调峰供气。

这种罐式结构对材质和制作工艺的要求较高,储气量与外形容积比约为5∶1,工作压力通常在0.8MPa左右。另外,由于这种储气罐形态庞大、金属耗量多、安置所需占地面积大,所以其制造和使用成本较大。

3结语

随着我国对能源结构的调整以及对清洁能源需求量的增加,天然气稳定且可靠的供应已� 作为城镇燃气供应企业,应加快完善管网输配系统的改造,提高燃气的调峰能力,促使城镇燃气供应体系更加稳定与可�

参考文献

[1] 中国能源研究会。中国能源发展报告2011[R].北京: 中国电力出版社,2011.

城镇燃气管理条例范文 篇4

根据《市人民政府办公厅关于贯彻落实<城镇燃气管理条例>有关工作的通知》(渝办发[]190号),结合我区城镇燃气经营管理工作实际,提出以下实施意见

一、城镇燃气经营实行特许经营

区经信委对市经信委核发的经营许可证进行初审,负责核发区内注册的镇燃气公司经营许可证。区工商分局负责对持有《燃气经营许可证》生产经营企业办理工商注册登记;对已办理工商注册登记但未取得《燃气经营许可证》的生产经营企业,不予办理企业年检。区经信委会同有关部门每年对核发许可证的燃气企业上年度安全生产、经营管理、服务情况进行评估。对未通过评估的企业提出整改意见,责令限期整改,对限期整改后仍未通过复查评估的,依法撤销其经营许可证。

严禁无资质企业从事燃气经营。任何无资质的企业从事燃气经营均属非法经营,必须予以取缔。现已经在辖区范围内从事燃气经营的无资质企业,必须在年12月30日前取得资质或由有资质的企业整合;在未取得经营资质前,不得发展新的工业、商业、集体和居民用户。在年底前未取得许可证且从事城镇燃气经营活动的企业,由区经信委按照国务院583号令予以查处。

二、进一步规范燃气经营供区管理

区经信委要根据全区城镇燃气发展规划、供需现状等情况,制定燃气经营供区方案。

(一)现已形成的供区,各燃气经营企业于年12月底前上报区经信委予以确认批复(含管网布置图)。没有管网平面布置图的(含电子版),应在年年底前补充完善后,报经信委并送所在镇人民政府、街道办事处备案。已有管网平面布置图(含电子版)经区经信委确认批复后,涉及占地或开挖的管线报区规划局审批后方可实施。电子版应含管网平面布置位置、埋深等内容,并采用独立坐标系实测。

(二)燃气经营企业未经批准,不得擅自进入任何镇街发展新的用户,扩大供区。对新供区管网建设在实施前,应报区规划局办理相关审批手续。经批准的新供区,必须设计管网平面布置图;其管网平面布置必须服从于所在镇、街建设规划,所在镇人民政府、街道办事处需在管网平面布置图签字同意;经所在镇人民政府、街道办事处签字同意的管网平面布置图(含电子版)需报区经信委批复,并送所在镇人民政府、街道办事处备查。

(三)燃气经营企业的供区转让,需报区经信委批准。

三、进一步严格燃气安装收费及终端供气价格标准

城区燃气安装费用由初装费和安装费组成。场镇居民安装燃气,采取定额包干收费办法,燃气安装收费及终端供气价格要严格按照物价部门文件执行,不得扩大收费范围或提高收费标准;任何单位和个人不得搭收其他费用或多收费用。燃气安装费的收取是燃气经营企业的经营行为,不得委托所在地镇人民政府、街道办事处等单位或其他个人代为办理。

燃气经营企业应当与用户签订供用气合同,明确双方的权利和义务;应当严格履行供用气合同,在其经营场所醒目位置公示收费项目、标准和依据,向用户提供及时、良好的服务。各燃气经营企业要端正服务态度,尊重用户意见,严禁向用户特别是新开用户搭售或指定购买某种燃气器具等商品。

四、科学编制发展规划

编制区城镇燃气发展规划。区经信委要会同区发展改革委、区规划局、区建委、区国土房管局等部门,依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划,组织编制区“十二五”城镇燃气发展规划,报区政府批准后组织实施,并报市经信委备案。各城镇燃气经营企业要严格按照燃气发展规划编制本供气区域的实施计划。

五、进一步规范工程项目建设管理保护和燃气设施保护

(一)规范燃气工程项目审批。我区在进行新区建设、旧城改造、新农村建设时,要按照城乡规划和燃气发展规划配套建设燃气设施或者预留燃气设施建设用地。新建、改动的城镇燃气管道、燃气充装站及储配站等燃气设施建设工程必须符合燃气发展规划,并经区经信委审批同意后实施。城镇燃气经营者持区经信委审批同意批复办理规划、质监、消防等相关手续。对不符合燃气发展规划或未经燃气管理部门审批同意的工程项目,规划部门不得划定建设规划红线,不得核发选址意见书或建设用地规划许可证、乡村建设规划许可证等。

(三)加强燃气设施保护。区经信委要会同规划部门、城镇燃气经营者按照国家有关标准和规定,划定燃气设施保护范围,并向社会公布。区经信委及规划、消防、安监等部门要加强对燃气设施保护范围的监督管理,按《条例》规定严肃查处有关违规行为。新建、扩建、改建工程不得影响燃气设施安全。

六、建立燃气安全管理及应急体系

(一)区经信委要会同消防、安监等有关部门制订燃气安全事故应急处置预案,建立燃气事故统计分析制度,不定期通报事故处理结果。

(二)城镇燃气经营者的安全生产实行主要负责人责任制。各城镇燃气经营企业要建立健全安全生产责任制度,编制完善各类燃气事故抢险救灾及应急处置预案,组建抢险队伍,配备必要的抢险装备、器材,并定期组织联合演练。同时,要按照国家有关工程建设标准和安全生产管理规定,设置燃气设施保护装置和安全警示标志。城镇燃气企业要采用先进燃气管网监测技术、设备,加强燃气管网设施运行的安全检测,确保管网设施安全、平稳运行。

(三)建立健全燃气应急储备制度,采取综合措施提高燃气应急保障能力。区经信委要会同有关部门分别编制燃气应急预案,报区政府批准后实施。

七、进一步加强燃气管理行政执法

(一)区规划局在编制城市规划、调整规划或批准建设工程项目时,应按国务院《石油天然气管道保护条例》(国务院313号令)和《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)相关规定,征求区经信委和燃气经营企业意见,满足已经形成的燃气管网平面布置的安全等相关要求;同时,应标明建设工程界内地下燃气管网位置。建设单位应按相关规范要求,保障建设工程界内燃气设施的安全。

(二)任何单位和个人在进行可能危及燃气设施安全的施工作业时,应提前通知燃气经营企业,共同商定作业方案、安全防范措施,燃气经营企业应派人到现场监护,配合施工建设单位进行安全作业;施工建设造成的燃气管道等设备设施的损坏、造成的燃气放空和泄漏等直接损失或其他赔偿,全部由施工建设单位负责。

(三)燃气经营单位进行安全检查、进户抄表等,必须佩带标志和证件,依法开展工作,用户应予以配合。

(四)区经信委要履行行政执法职能,组建专门执法队伍,保障燃气经营企业和用户的合法权益。

八、进一步规范城镇燃气企业经营管理行为

(一)规范城镇燃气企业客户服务行为。区经信委要指导燃气经营企业制定《城镇燃气企业客户服务管理规范》,建立健全客户服务管理组织体系、客户服务基本管理制度,规范验收通气、收费、入户安检、抄表、维修等服务人员的工作流程。

(二)依法查处与整治违法经营城镇燃气行为。对未取得城镇燃气经营许可证而从事城镇燃气经营的公司或分公司,按照国务院《城镇燃气管理条例》规定,区经信委会同工商、安监等部门联合整治,依法查处。

(三)规范城镇燃气经营收费行为。进一步规范企业安装、服务等收费行为,杜绝擅自设立收费项目、提高收费标准。

(四)开展燃气安全宣传活动。区经信委要组织本区域内城镇燃气企业,充分利用各种媒体,印制燃气安全手册,广泛宣传燃气安全常识、燃气事故案例、法律法规标准等,普及燃气安全知识

城镇燃气管理条例 篇5

关键词:城镇用户;燃气用量;供需平衡;调峰措施;燃气用户;管网设施 文献标识码:A

中图分类号:F407文章编号:1009-2374(2016)02-0187-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.02.091

随着我国经济的快速发展,城镇然气用量呈逐年增长的趋势。在此情况下,我国天然气的产量却远不能满足实际的消耗量,出现了供应的缺口,且这种缺口逐年扩大。填补城镇燃气用量的供应缺口、协调天然气的供需平衡,是保证我国城镇居民生活、国家经济发展的基础。为此,本文将结合实际工作经验,对我国城镇燃气的供需状况进行了分析,提出了协调供需平衡相关的对策和建议,希望能够引起相关人员的重视。

1 城镇燃气用量及其特点

1.1 城镇燃气用量增长迅速

1.2 城镇燃气用量的特点

城市的燃气用量受季节气温、居民的饮食起居的影响较大,通常具有一定的规律性和周期性。例如,在节假日,相同用户的日用气量会增加,而每天的早、中、晚三个时段,用气量会处于高峰时段,具有一定的规律性;当一年之中的某个季节,某个用户的日用气量几乎相同并趋于稳定。

1.2.1 节假日用气量的特点。当逢节假日尤其是春节、十一等长假期间,大多数工业用户停业,此阶段以城镇居民的生活用气为主,因此,综合型的城市燃气公司,会在此期间出现燃气用量明显下降的现象。但如果是单纯为城镇居民供气的燃气公司,其日供气量会有一定的增加。另外,我国的一些民俗,如春节“初一不生火”等,也会对日用气量带来一定的影响。

1.2.2 早、中、晚时段的用气量特点。纯民用的天然气用户,其日用气量的高峰出现在早7∶00~8∶00、中12∶00~13∶00、晚18∶00~0∶00三个时段,也是大部分居民做饭的时间段。这三个时段之间是用气量的低谷,纯民用的天然气公司会在此阶段瞬时出现流量为零的情况。

1.2.3 季节性用气量的特点。在寒冷的冬季,由于家庭空调或取暖设备的持续使用,会产生瞬时燃气用量加大的情况;而在夏季,由于气温较高,工业用户和居民生活用气量也会出现降幅。据统计,冬季的城镇燃气用量几乎是夏季燃气用量的两倍。

2 城镇燃气用量的供需平衡措施

2.1 天然气用户的调峰措施

2.1.1 燃气用户的数据化、信息化和动态化的分析。2.1.2 制定短期供气应急预案。燃气公司应制定短期供气应急预案,当城镇燃气供应全天仅在早、中、晚三峰供气能力不足,其他时段供气富余时,应采取错峰为主要调峰措施;当燃气公司全天供气总量不足时,除了要启动储气设备中的燃气以补充供量外,还要采取LNG停用、压减等措施,同时要根据用气单位的生产情况,选择大型且负荷系数较高的用户,对其进行临时供气中断、调减用气量。

2.1.3 利用缓冲用户进行调峰。为了平衡季节性和日不均匀性用气,可将一些城镇的大型燃气工业用户视为燃气供应的缓冲用户,在日三峰或冬季用气高峰时,这些缓冲用户改用液体燃料或固体燃料,燃气供应以保障居民日常生活为主;在夏季或用气低峰时,可将余气供于它们使用;与缓冲用户协商,调整其休息日和作息时间,平衡不均匀性的用气问题。

另外,燃气公司要及时掌握缓冲用户的计划与实际用气量,在居民区或公共建筑用户管网处,也要设置一些燃气总计量表等测点,监测用气量的变化情况,做好燃气供应的计划调配。

2.2 设备调峰措施

2.2.1 加强环网和储气设施的现代化建设。2.2.2 地下储气调峰。2.2.3 液态(LNG)储存调峰。2.2.4 管道储气调峰。2.2.5 储气罐调峰。中国能源发展报告2011[R].北京:中国电力出版社,2011.

城镇燃气管理规范 篇6

关键词:燃气工程;施工;管理

中图分类号:C93文献标识码: A

改革开发以来,经济水平的增长相应的带动了人们生活质量的提高,因而,人们对天然气的需求也在与日俱增。但是针对我国现今城镇燃气工程的输气管道来说,其城镇的输气管道大多分布在城镇中央,建筑物较为集中,这就给管道的施工和管理带来诸多的不便,并且其燃气工程的施工质量直接关系的燃气的供应安全,因此,城镇燃气工程施工管理的具有非常重要的意义。

一、燃气管道安装的重要性

因燃气工程的施工质量的不合格导致了社会上接二连的出现燃气管道安全事件的发生。如:发生泄漏或者爆炸,该安全事件不仅造成人员的伤亡还损害了公共财产。所以说,在今后燃气工程施工时应该严格的控制施工的质量,保证燃气工程的施工工艺。我国近年来大力发展天然气使用,对燃气工程施工质量、安全认识意识逐渐加强,对燃气工程的施工管理形成了专业的管理规范如:城镇燃气设计规范 GB50028-2006、CJJ94-2009 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》、GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等。因此我们必须充分认识到燃气工程施工质量的重要性,在保证燃气工程的施工进度的同时也应该保证燃气工程质量,有效地防止燃气泄漏事故的发生、增长燃气设施的使用寿命。

二、城镇天然气施工管理的流程

城镇燃气工程施工之前,应该对该工程进行设计并技术交底,并由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位一起共同进行图纸会审。施工管理作为燃气工程施工质量的核心环节是施工管理最为关键的部分之一,如下就具体分析城镇燃气工程施工管理。

1、施工前的勘测和勘察

城镇燃气工程施工的过程中,勘测和勘察是必要的,魏巍在《做新型的知识分子》中曾明确的提出过没有设计就不能施工,没有正确的勘测就内有正确的设计。施工技术人员在开展施工之前,应该根据该工程的实际情况进行勘测以便设计出适合施工的设计及方案。

2、施工前的设计

在进行勘测和勘察之后,根据勘测的结果和注意的事项根据规范城镇燃气设计规范 GB50028-2006、CJJ94-2009 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》、GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等进行设计,只有在正确的勘测下才能能设计出正确的施工管理和保证施工质量。但是这并不是说设计是一成不变的,它是可以根据施工的实际需要做出相应的设计变更。

3

施工前的准备

1)施工图纸会审,在工程施工前必须组织相关专业人员进行图纸会审。参加图纸会审的人员必须有足够的现场是施工经验,能准确的把握会审过程中应注意的重点,发现那些理论设计过程中不能发现的问题。另外,会审人员必须认真学习图纸,吃透图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查图纸的设计是否合理。一次成功的图纸会审,能使施工过程中减少很多不必要的麻烦。

2)作为施工单位在施工前应该做好前期准备,如对施工现场准备安装需要用到的工具、器材。施工单位的检查人员应该对这些安装所需要的设计进行仔细的核对,检查阀门、管道等材料的型号、规格是否符合图纸的要求,质量是是否合格。

4、燃气工程的施工

强化施工管理,提高技术人员及现场管理人员的管理水平。施工现场管理人员和技术人员是提供施工技术资料、施工测量资料、施工物资资料、现场施工记录、施工验收记录、施工试验记录、施工质量验收记录等资料的主要责任人。施工现场管理人员及技术人员的水平直接影响到这些资料的完整性、准确性、可靠性。

5、安全文明施工

在燃气工程施工过程中,施工现场由专职安全员对施工过程中不安全行为及因素进行监督和控制,要防患于未然,严格执行严格的安全管理措施,只有这样,才能创造出良好和安全的施工环境。

6、施工完成后的自检

施工后的工程自检是基础性的关键手段,施工控制的好坏之间关系到工程质量甚至是工程项目是否合格,因此,施工单位应该派施工经验丰富、组织管理能力较强,技术过硬的技术工人组成项目管理的自检成员,对工程项目进行严格的自检,便于及时的发现问题,解决问题。

7、综合验收

在自检完成后,确保准确无误的情况下,应该由相关部门对燃气工程进行综合的验收。综合验收一般是指对建筑物,房屋,小区的全面验收,燃气工程作为城市建筑物中最为重要的部分,应该根据实际的情况进行严格的综合验收,便于提高燃气工程的质量水平。

8、施工管理

燃气工程施工管理工作是关系到工程施工的质量、关系到施工企业的经济效益、关系到燃气的使用安全的重要环节。因此,应该加强对燃气工程施工企业资质和施工队伍的班组施工水平的审查,施工企业应加强施工的管理应该根据技术的要点进行控制和管理,这样才能更规范化、合理化、科学化的工程施工。

结语

工程管理是一个系统工程,只有认真负责地做好各个环节的工作,才能真正搞好工程建设的质量,为国民经济发展做出贡献。对于目前工程管理的一些问题,作为工程管理部门一直在不断的完善管理方式,提高工程管理的效率。需要我们在工程管理的过程中结合管理实践不断总结管理经验。

参考文献

[1].张学友。城镇燃气工程管道之我见[J].黑龙江科技信息,2014(04).

城市天然气管理条例 篇7

关键词: 城市园林;绿化;问题;对策

随着我国城市化进程的加快,城市园林绿化事业有了长足的发展,但由于城市经济总量和决策者重视程度的不同,各地城市园林绿化的发展极不平衡,特别是多数中小城市经济相对欠发达和环境意识不强,城市园林绿化投入不足,致使城市园林绿化中出现不少问题。笔者通过观察分析,总结出普遍存在的问题,并提出发展对策。

1存在的问题

(1)城市园林绿化与城市建设规模发展不同步,无长远规划,侵占绿地、滥伐林木的现象时有发生,还有些城市的规划绿地被挪作他用。近年来大规模的城市改造工程,使得成年树木被大量砍伐,砍了栽、栽了砍,造成人力、物力、财力的浪费。

(2)绿地结构单纯,生物多样性体现不充分。一些城市绿化树种虽然较多,但植物景观单调,在色彩、季相上无多大变化,缺乏生机活力,难以体现其园林艺术风貌。如常绿乔木和常绿灌木,仅占全树种的15%,不能实现季季有花、四季常绿的目标。另外,绿地结构层次不丰富,绿量不足,人工植物群落景观单调,如树种单一,乔木、灌木、草坪的比例搭配不恰当等。树木多以单种成片的形式出现,缺乏运用多种植物来造景,如大片的牡丹、桃林、国槐林、杨树林等,色彩单一,给人枯寂无味的感觉,绿化美化效果不尽人意。园林树种配置形式上,所采用的植物模式以丛植、片植、孤植为主,而列植、垂直绿化等其他植物应用模式少。

(3)存在一些不科学的倾向性。不考虑当地的实际、当地地理环境特点和树木生物学特性,盲目引进外地树种和重名贵品种轻乡土品种,重人工造景轻自然景观,重草轻树,造成引种失败和病虫害大发生。

(4)管理水平低。忽视了“三分建,七分管”的园林绿化建设原则,无统一规范的经营管理措施,粗放养护管理,技术含量低。该修剪而长期无人修剪、该除草而长期无人除草,致使花园、绿地杂乱无章,病虫害无人防治,并且许多该间苗的苗木因没有及时间苗,导致种植密度过大,树木严重生长不良。单位、居民法制观念淡薄,城市公用绿地被侵占、花草树木被攀折、草坪被踩压、景观遭毁坏的现象时有发生。此外,还存在着如城市园林执法队伍不健全,管理技术力量薄弱,缺乏景观造景技术,管理手段滞后,赏罚不明等问题,这些都是造成我国城市园林绿化事业目前落后于城市发展、落后于世界先进国家水平的主要原因。

(5)绿化格局的调整改变了原有有害生物的结构。不同国家、不同地区园林风格不断传入我国,植物配置和种植方式更加多变,如疏林草地、规则绿化等,打破了我国传统园林格局。园林植物种类、数量经过引种,外来物种绿化面积大幅度增加,改变了城市中原有有害生物的种类、结构和危害程度。如今,蛀干害虫、食叶害虫(如蚜、螨、蚧、粉虱、蓟马)和生态性植干病害已成为城市园林植物的主要病虫害。另外,绿化植物的不合理配置为病虫害的发生提供了先决条件,害虫与寄主、天敌在长期进化中,有一定的比例关系,不合理的种植结构打破了这一比例关系,破坏了生态平衡,外来生物无天敌,致使病虫害严重发生和蔓延。

(6)城市环境污染、生态恶化、气候异常等促进了病虫害的发生。城市环境是由人工建造起来的特殊生态系统,而地上部分城市空气和生活污水污染严重、光照条件不足以及人为破坏严重;地下部分往往是填埋的建筑垃圾,土壤坚实、透气性差、土质低劣、缺肥少水、生长空间狭窄,这些直接导致树木生长势减弱、抗逆性降低,为有害生物的大发生提供了有利条件。而且养护管理又长期跟不上,园林植物病虫害容易暴发成灾。此外,气候异常导致的冻害、抽条、旱灾、涝灾、烟尘、酸雨等自然灾害,会使林木生长势减弱,导致病虫害暴发成灾。据国家林业局报道,1999年柳树烂皮病大发生,2003长春大面积树木死亡以及2008年发生在云南省、贵州省等地的冻害,都是由灾变性气候引起的。

(7)园林植物检疫环节薄弱,外来病虫害猖獗。随着国际、国内植物的频繁交流,由于进货方式不同,园林植物检疫不能照顾到方方面面,致使侵入型病虫害不断传入我国的不同地区。这些侵入型害虫比我国本地害虫具有更大的危害性。如近年从国外传入的毁灭性食叶害虫美洲斑潜蝇,严重危害我国100余种花卉植物,并在短短几年时间就遍及我国22个省区。黄斑星天牛原先发生在华中地区,短短的十几年时间,蔓延到我国十几个省份,对我国杨树类植物造成严重危害。这些都是由植物检疫环节薄弱和引种不当引起的。

2发展对策

(1)城市园林是一个社会-经济-自然复合生态系统,不同城市因气候、立地条件不同,生长植物种类也不同。因此,依据城市类型,对各城市植物群落进行详细调查研究,探索树木、花草、野生动物、微生物与环境的关系、适应性、生存、生长发育规律,提出科学决策,选用合适树种。

(2)规划设计应做到“因地制宜,突出特点,风格多样,量力而行”,尊重当地原有的地形、地貌、水体和生态群落,尽量采用和保留原有的动植物和微生物,引入植物要与当地特定的生态条件和景观环境相适应。

(3)在城市建设设计上采用多种类型,不仅可以植树、种草、种花、种果、种药,还可利用江、河、湖、海等水面养鱼、养鸭,在林中养鸟,并引进天敌,使人、动物、植物、鸟类、鱼类、微生物和谐相处,形成良性循环的能量、物质的转换。园林规划设计不仅限于观赏为主,不能只顾眼前的效果,还要有长远发展目标,要从城市长期发展考虑,留出基础设施用地,避免栽了砍、砍了栽而造成人力、物力、财力的浪费,实现城市生态系统稳定。因此,园林绿化规划设计要有所转变,要以建筑为主转变为以防护功能和观赏并重、植物造景为主的新的观念上来。

城镇燃气管理条例 篇8

我国(高层民用建筑设计防火规范)(gbj45—82)规定,高度为10层以上住宅建筑和高度超过24m以上的其它民用建筑和工业 建筑为高层建筑;在高层建筑内使用可燃气体时,应采用管道供气。在刚刚通过的《广东省燃气管理条例》中又明确规定:十层以上房屋建筑的燃气管道设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用;尚未安装燃气管道的城镇,十层以上房屋建筑应当鳞集中供气系统。该条例再次强调了高层建筑实行燃气管道供应的必要性。

在我省的绝大部分城镇,液化石油气小区管道供气处在刚刚起步阶段,尚未达到小区供气的区域,甚至还未开始搞小区供气的城镇大量存在。这些城镇和这些区域的高层建筑集中供气的设计,首先应考虑气源。城镇管网化是燃气发展的总趋势,所以,作为要被城镇管网取代的临时供气系统,在用户数量不多的情况下,仅为房屋的报建而花大量资金建设一个气化站,显然是不切实际的。如果采用瓶组集中供气,方式用两种,一是强制气化,二是自然气化。强制气化不仅其设备昂贵,按照规范来建造瓶组间和气化间,还要绝对保证电源、热源的供应。相比之下,最简单、最方便、最经济的便是自然气化了。

(城镇燃气设计规范)(cb50028—93)规定,瓶组的气瓶总体积不超过1m3时,可将其设在建筑物附属的瓶组间或专用房间内,总体积超过1m3应将其设置在高度不低于2.2米的独立瓶组间。而且独立瓶组间与其他建、构筑物要有足够的防火距离。也就是说,在房屋建筑规划的同时,要划出足够面积的地来建独立瓶组间。据调查,一般瓶组采用的都是50kg的钢瓶,体积不超过1m3,则气瓶总数不多于8个,那么8个50kg钢瓶的供气能力满足多少户呢?这就涉及自然气化能力问题了。

二、单瓶自然气化能力的计算

(一)气化原理

自然气化是指容器中,液态的液化石油气依靠自身显热和吸收外界环境热量而气化的过程。

容器尚未导出气体时,液化石油气的压力为液温与气温同为,时的饱和蒸气压p0。开始从容器导出气体后,压力下降,相对应的液体温度也同时下降。如图1所示的实践,经过s时间后,液温达t0'并保持不变,此时压力为t0'时的蒸汽压p0',容器内的气化速度为v0',气化将继续下去。从开始导出气体到s时间内,利用显热的气化速度和原有气体的导出速度的总和从v0'减少到零;相反,靠传热的气化速度由零变为v0'。经过s时间后全靠传热气化。

实际上,容器内导出的气体压力要满足调压器入口最低允许压力ps的要求,也就是说,液温必须在不低于ps时的温度ts的范围内气化,速度为v0。

(二)自然气化能力的计算公式

在以t0为最低允许液温时,s时间内容器的气化量为

g=g1十g2+g3 (1)

式中

g——s时间内总气化量(kg)

g1——s时间内依靠自身显热的气化量(kg)

g2——s时间内原有气体向外导出量(kg)

g3——s时间内依靠传热的气化量(kg)

上述三部分气化量分别为:

g1=1/vg'cpm(t-t0) (2)

g2=(v—g'v)(p—p0) (3)

g3=1/vkf(t-t0)*s*1/2 (4)

式中

v——气化潜热(kj/kg)

g'——容器内的液量(kg)

t0———最低允许的液温(℃)

t——空气温度(℃)

cpm——t~t0液化石油气的平均比热(kj/kg·k)

v——容器的内体积(m3)

v——t—t0液化石油气的平均比容(m3/kg)

p——气态液化石油气空化前的密度(kg/m3)

p0——气态液化石油气t0时的密度(kg/m3)

k——总传热系数(kj/m2·s·k)

f——容器液化石油气的湿表面积(m2)

(三)影响因素和设计条件的确定

由上述的公式可以看出,影响气化能力计算结果的因素有剩液量、液化石油气的组分、调压器的进口压力、容器的种类等等,这里只谈谈比较难确定设计条件的主要几个因素:

1.液量 没有液量就没有气化而言。如果钢瓶用到不能满足用户需要时的液量(即剩液量)过多,会给换瓶带来困难,换瓶次数会因此增加。剩液量少,则湿表面积减少,传热气化年度也相减少;导致设计气瓶总数增多。我们认为,设有气体自动切换装置时的剩液量为充装量的50%,设时为30%。

2.组分 液化石油气为烃类的混合物,成分以丙烷、丁烷为主,组分比例由4:1~1:2不等。由于这样大的变化,计算时只能根据当地所供应液化石油气的组分取近似值,这就给计算结果带来一定的偏差。而在气化过程中,沸点低、蒸汽压高的组分气化能力大,因此,在气液量不断减少的同时其组分也随着气化过程发生变化。也就是说,随着液量的减少,丙烷的比例越来越小,丁烷的比例越来越大,气化能力也就越来越小。同时液化石油气的比热、气化浴热、沸点、密度热恒等性质也起较大的变化。由这种变化对气化能力计算结果的影响是绝不能忽视的。而剩液量中的组分及其性质在设计中的变化是很难确定的。

3.环境温度、设计压力和最低液温设计的环境温度在理论上应当是30—50年本地区的历史最低温度。但是,瓶组自然气化只是作为过渡气源的方式,没有必要按此框框来设定,而应当根据本地区的气温情况和供气情况,适当调整。

设计压力就是气化的最低压力。正在气化中的液温随压力变化,压力越低,液温也越低,温差就会增大。从式(4)中可看出传热气化量与温差成正比的。我们认为,设计的最低压力就是调压器的进口压力ps,一级调压系统0.17mpa(绝),二级调压系统为0.20mpa。

最低液温就是液化石油气达到最低设计压力时的液体温度。此温度虽然可以根据相平衡的图表来计算(如《燃气输配》、《燃气规划》中的相关图表),但由于最低压力过小,计算所得到结果往往在一个较大的范围。加上液化石油气组分的偏差,剩液量中组分及性质的变化,常常会导致与实际情况不相符的结论。

4.总传热系数在众多影响气化能力的因素中,最难确定的便是总传热系数。

钢瓶自然气化的传热过程主要包括液化石油气自身沸腾的对流换热,液化石油气与钢瓶内壁换热,通过壁厚、漆层的导热,外壁面与空气的传热等。因此总传系数与环境温度、液化石油组分、沸点、热容、比热、导出气量,与钢瓶的壁厚、漆厚及环境气温、空气流动情况等等因素有较大关系。由于这些因素的多变性,要从理论上用传热学原理计算出总传热系数确是很艰难的。

既然通过计算的方法得不出结果,那么就应当由众多实验中取得。对于一般工程技术人员,受到众多条件的限制,要完成这些实验取得数据,就有很大的困难。并且,国内也没有这方面的详细数据。在一些专业资料中,所给的值都是较大的一个范围,并相差很远。如《燃气输配》中认为,在地上容器可取k=41~62kj/m2.s.k,对于地下容器可取k=10-20kj/m2.s.k;《燃气工程手册》则认为,对地上50kg钢瓶,在无风状态可取k=7~8.2w/m2℃,在空气少许流动时可取11~17.5w/m2.℃当气化过程中由于液温使容器外表面结露或结冰时,k值为正常情况的三分之一,对地下容器可取3~6w/m2℃。单位换算后,两者相差数百倍。这种差别使设计人员无所适从。

综上所述,在利用公式计算单瓶的自然气化能力时,由于众多因素的影响,设计用的数据很难取定,给计算带来重重阻力。所以在一般的设计计算中,这种计算方法很难达到目的。

三、自然气化能力表

自然气化表是采用实验数据制成的计算图表。国内尚未这方面的详细资料,一些专业设计手册也只略为介绍几个日本50kg钢瓶的气化能力表。下表便是从接近现实条件从中选取的一些数据。

50kg钢瓶高峰负荷时的气化能力(kg/h) 温度(℃) 5 0 不带气体自动切换阀 0.79 0.37 带气体自动切换阀 1.50 0.99 使用条件是丙烷占60%,丁烷占40%,高峰负荷时间为2小时。

四、供气能力

根据《城镇燃气设计规范》的要求,如果总瓶数为8个,则应当一半是工作的,另一半为备用的。4个50kg钢瓶在5℃;高峰负荷时间为2h,丙烷占60%(充装时的比例)的状况下,带自动切换阀和不带自动切换阀的总气化能力为6.0kg/h和3.16kg/h。以每户居民用户都有一个双眼灶和一个热水器为热负荷的计算依据,由燃气的低热值和相应的同时工作系数可计算出供气能力分别为36户和16户。

五、环境温度对供气能力的影响

前面谈到,瓶组集中供气作过渡性的气源供应,其设定的环境温度应当视实际情况而定。

在我省的大部分城市,持续低温天气的时间很短。一年当中温度在10℃以下的时间,一般在10天左右。这样,在考虑把气瓶设置在建筑附属的瓶组间或专用房间时,就应当充分利用这个温度的气化裕量,而在低温时则对其加强管理,应当是可行的。

如果把环境温度定在10℃,情况会怎样?

首先,从计算公式(1)、(4)可知,利用显热和传热气化的气化量与温差成正比。也就是说,在其他设计条件不变的前提下,把环境温度由5℃提高10℃,液化石油气气化中的g1和g3会增加一倍。g2保持不变,但在g中只占很少一部分。故此总的气化能力增大将近1倍,瓶组的供气能力也差本多翻一番,由原来的36户和16户增加到72户和32户。

其次,当温度低于100c的时间内,就会出现剩液量增多的现象,这种情况可以通过防爆风扇等设施,来增加瓶组间内的空气流动而得到一些改善。也可以在设计工艺时,在气体自动切换阀前加装旁通阀门来改善,因为在气瓶总数不变,把工作瓶定为6个,备用瓶为2个,其相同的气化能力会增加50%。

在相同条件下,当设计独立瓶组间,气瓶总数达到40个时,瓶组自然气化集中供气的供气能力可达370户。

总之,只要在低温天气时,采用一定的措施,改善系统和工艺,加强管理,瓶组自然气化的裕量就可得到充分的利用,也就是说可以把环境温度适当提高。

六、结束语

实现管网供气是燃气发展的总趋势。瓶组自然气化集中供气作为过渡性的供应气源是解决高层建筑使用燃气、小范围区域管道供气,最终实现管网供应的有效途径。在我省的大部分城市的瓶组自然气化,视其情况可以把环境温度提高到10℃,充分利用气化能力裕量,应当是可行的。总而言之,居民用户72户以下的气源供应,在未实现小区供气和网管供气之前,应首先考虑瓶组自然气化集中供气,并设置在房屋建筑附属的瓶组间或专用房间内;72户以上,400户以下可以考虑建独立瓶组间并采用自然气化,400户以上的就应当采用强制气化的方式。

主要参考文献:

1.《广东省煤气管理条例》广东省人大常委会办公厅印。

2.《燃气输配》第二版,中国建筑工业出版社,哈尔滨建筑工程学院等编。

一键复制全文保存为WORD
相关文章