消防管道施工方案(精选4篇)

为保障事情或工作顺利开展,时常需要预先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。方案应该怎么制定才好呢?

消防管道施工方案 1

一、编制依据

业主提供的设计图纸。

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。

《泡沫灭火系统施工及验收规范》。

二、总体方案及部署

施工顺序:先罐体后地面的工艺流程,逆向连续施工。

喷淋环管、支架及刷漆等在地面完成预制、组对,并做好标记。

高空作业所用吊笼形式及数量依据人员配备情况制作完毕。

三、施工程序

管道预制:管道为热镀锌钢管,只能采取冷煨法加工。根据环管的半径制作好模具,先试煨,再由管道的回弹量对模具进行调整,直至弧度满足要求。对于每种规格的管道均重复上述步骤。

管道组对:将每段弯管按照设计图纸结合现场情况确定摆放位置,确定不同管段的合理衔接顺序并作好标记,同时将支架的圆周间距及喷头间距标示清楚。

管道支吊架预制、安装:管道支吊架的形式、加工尺寸依据图纸制作加工;钢板、型钢采用机械切割,切割后清除毛刺;管道支吊架的螺栓孔用钻床加工;管道支吊架焊接后应进行外观检查,角焊缝应焊肉饱满,过度圆滑,不得有漏焊、欠焊、烧穿等缺陷;根据管道组对确定的支架间距和图纸所示的高度将支架安装到位。

喷头安装:喷淋环管标识完毕,钻孔、安装喷淋头,之后刷漆防腐并保留好原有安装顺序标记。

环管安装:按照先上后下的顺序把第三层环管安装完毕,再进行第二层,最后完成第一层。

水平管安装:待罐体上的环管与立管安装完毕后,依据施工平面图及相应规范进行罐体下边水平管道安装。

管道试压:消防喷淋管道(地上部分)及泡沫管道系统应进行水压试验。管道上的仪表部件,如调节阀、流量计、安全阀、孔板等部件,已经拆除或加盲板隔离。试验用的压力表已经校验,并在有效期内。配备两块以上的、精度不低于1.5级的压力表,表的刻度值为被测最大压力的。1.5-2倍。

四、沟槽开挖和回填

沟槽开挖:本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。沟底宽度满足一定要求。若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,再用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。

沟槽回填:管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。回填土的每层虚铺厚度为250mm。

消防管道施工方案 2

一、施工前准备

人员组织:明确施工人员职责。

现场勘察:对施工现场进行详细勘察。

二、管道安装

测量放线:确定管道位置。

管道切割:使用专业工具进行管道切割。

管道连接:采用螺纹连接或焊接等方式。

三、消火栓安装

确定消火栓位置。

安装消火栓及附件。

四、试压与冲洗

进行管道试压,确保管道密封性。

对管道系统进行冲洗,清除杂物。

五、防腐与保温

对管道进行防腐处理。

根据需要进行保温施工。

六、竣工验收

检查施工质量,确保符合要求。

整理施工资料,准备验收。

消防管道施工方案 3

一、施工部署

施工进度计划:制定详细的施工进度计划。

施工人员安排:合理安排施工人员。

二、主要施工方法

管道预制:按照设计要求进行管道预制。

管道安装顺序:明确管道安装的先后顺序。

阀门及附件安装:正确安装各类阀门及附件。

三、质量保证措施

建立质量保证体系。

加强过程质量控制。

四、安全文明施工

制定安全文明施工措施。

加强现场管理,确保施工安全。

五、成品保护

采取措施保护已安装的`消防管道及设备。

消防管道施工方案 4

一、工程概述

简要介绍消防管道工程的基本情况,包括工程地点、规模等。

二、施工准备

技术准备:熟悉施工图纸,进行技术交底。

材料准备:采购符合要求的。管材、管件等。

施工机具准备:准备电焊机、切割机等施工机具。

三、施工流程

管道敷设:按照设计要求进行管道敷设。

管件连接:采用合适的连接方式连接管件。

支架安装:安装管道支架,确保管道稳固。

试压冲洗:进行管道试压和冲洗,确保管道系统正常。

四、质量控制

严格按照施工规范进行施工。

对管道焊接等关键环节进行质量检查。

五、安全措施

加强安全教育,提高施工人员安全意识。

配备必要的安全防护用品。

六、环境保护

注意施工过程中的环境保护,避免对环境造成污染。

一键复制全文保存为WORD