为保障事情或工作顺利开展,时常需要预先制定方案,方案是在案前得出的方法计划。方案应该怎么制定才好呢?
一、编制依据
业主提供的设计图纸。
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》。
《泡沫灭火系统施工及验收规范》。
二、总体方案及部署
施工顺序:先罐体后地面的工艺流程,逆向连续施工。
喷淋环管、支架及刷漆等在地面完成预制、组对,并做好标记。
高空作业所用吊笼形式及数量依据人员配备情况制作完毕。
三、施工程序
管道预制:管道为热镀锌钢管,只能采取冷煨法加工。根据环管的半径制作好模具,先试煨,再由管道的回弹量对模具进行调整,直至弧度满足要求。对于每种规格的管道均重复上述步骤。
管道组对:将每段弯管按照设计图纸结合现场情况确定摆放位置,确定不同管段的合理衔接顺序并作好标记,同时将支架的圆周间距及喷头间距标示清楚。
管道支吊架预制、安装:管道支吊架的形式、加工尺寸依据图纸制作加工;钢板、型钢采用机械切割,切割后清除毛刺;管道支吊架的螺栓孔用钻床加工;管道支吊架焊接后应进行外观检查,角焊缝应焊肉饱满,过度圆滑,不得有漏焊、欠焊、烧穿等缺陷;根据管道组对确定的支架间距和图纸所示的高度将支架安装到位。
喷头安装:喷淋环管标识完毕,钻孔、安装喷淋头,之后刷漆防腐并保留好原有安装顺序标记。
环管安装:按照先上后下的顺序把第三层环管安装完毕,再进行第二层,最后完成第一层。
水平管安装:待罐体上的环管与立管安装完毕后,依据施工平面图及相应规范进行罐体下边水平管道安装。
管道试压:消防喷淋管道(地上部分)及泡沫管道系统应进行水压试验。管道上的仪表部件,如调节阀、流量计、安全阀、孔板等部件,已经拆除或加盲板隔离。试验用的压力表已经校验,并在有效期内。配备两块以上的、精度不低于1.5级的压力表,表的刻度值为被测最大压力的。1.5-2倍。
四、沟槽开挖和回填
沟槽开挖:本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。沟底宽度满足一定要求。若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,再用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。
沟槽回填:管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。回填土的每层虚铺厚度为250mm。
一、施工前准备
人员组织:明确施工人员职责。
现场勘察:对施工现场进行详细勘察。
二、管道安装
测量放线:确定管道位置。
管道切割:使用专业工具进行管道切割。
管道连接:采用螺纹连接或焊接等方式。
三、消火栓安装
确定消火栓位置。
安装消火栓及附件。
四、试压与冲洗
进行管道试压,确保管道密封性。
对管道系统进行冲洗,清除杂物。
五、防腐与保温
对管道进行防腐处理。
根据需要进行保温施工。
六、竣工验收
检查施工质量,确保符合要求。
整理施工资料,准备验收。
一、施工部署
施工进度计划:制定详细的施工进度计划。
施工人员安排:合理安排施工人员。
二、主要施工方法
管道预制:按照设计要求进行管道预制。
管道安装顺序:明确管道安装的先后顺序。
阀门及附件安装:正确安装各类阀门及附件。
三、质量保证措施
建立质量保证体系。
加强过程质量控制。
四、安全文明施工
制定安全文明施工措施。
加强现场管理,确保施工安全。
五、成品保护
采取措施保护已安装的`消防管道及设备。
一、工程概述
简要介绍消防管道工程的基本情况,包括工程地点、规模等。
二、施工准备
技术准备:熟悉施工图纸,进行技术交底。
材料准备:采购符合要求的。管材、管件等。
施工机具准备:准备电焊机、切割机等施工机具。
三、施工流程
管道敷设:按照设计要求进行管道敷设。
管件连接:采用合适的连接方式连接管件。
支架安装:安装管道支架,确保管道稳固。
试压冲洗:进行管道试压和冲洗,确保管道系统正常。
四、质量控制
严格按照施工规范进行施工。
对管道焊接等关键环节进行质量检查。
五、安全措施
加强安全教育,提高施工人员安全意识。
配备必要的安全防护用品。
六、环境保护
注意施工过程中的环境保护,避免对环境造成污染。